악취 및 유해가스 저감시설

선택적 비촉매환원법은 소각로 내에 직접 암모니아 또는 요소등을 분사하여 질소산화물을 환원시키는 방법으로 반응제는 2차 연소실 후단 고온영역에 투입한다. 제거 메카니즘은 다음 식과 같다.

4NO+4NH3 + O2 →4N2 + 6H2O
4NO +2(NH2)2 CO + O2 → 4N2 + 4H2O + 2CO2

온도가 850∼950℃인 지역에 암모니아 또는 요소수를 분사하면 요소가 암모니아와 이산화탄소(CO2)로 분해되고 암모니아는 연소가스중의 일산화질소와 반응하여 질소로 환원하며, 보통 질소산화물 제거효율은 약 40∼70% 정도이다.


구조 및 특징
구 조
특 징
∙일반적 소각공정에 가장 적합하다.
∙운전 및 보수가 용이하고 안전성이 우수하다
∙유동해석을 통한 분사노즐이 최적위치선정으로 효율을 향상
∙온도가 850∼950℃인 지역에서 요소수를 분사하면 가장 효율이 높다.


설비사양
구 분 설 비 특 징
요소수저장 ∙요소수 저장 탱크
∙가열기
∙15일 이상 저장 용량(40% 요소수용액)
∙요소수의 석출을 방지하기 위하여 10℃ 이상 유지
요소수공급 요소 공급 펌프 TMS NOx 배출량에 따른 분무량 제어
희석수 공급 공정수 혼합을 위한 Line Mixer 설치
요소수분무 요소수 분무 노즐 형 식 : 압축공기를 이용한 이류체 분무 방식
제어 및 특징 ∙요소 공급량 제어
∙안전 제어
∙TMS NOx 배출농도에 따라 요소수 공급량 제어
∙노내 온도 조건에 따라 최적온도 영역에서 분무하여 암모니아 Slip량 최소화
제 거 효 율 제거효율 : 60% 이상